怎样通过计算电流确定电流互感器的变比?例如Ijs=187A,那么怎样确定所选电流互感器的大小?我想知道计算分析过程.非结果.

[复制链接]

199

主题

200

帖子

2575

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
发表于 2020-10-16 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高考高起点物理试题及答案,初中物理真题答案,高中物理真题答案,初中物理答案高中物理答,初一(七年级)上下册物理,练习册答案,历年物理高考试题,物理高考真题,试题及答案解析,物理一对一辅导物理,初二上册物理题库

问题描述:怎样通过计算电流确定电流互感器的变比?例如Ijs=187A,那么怎样确定所选电流互感器的大小?我想知道计算分析过程.非结果.


最佳答案:

庞先生的文章,知识体系有些陈旧了.互感器的额定变比这个名称本身有些小问题.应当说标称变比,才正确.因为100/1的一次电流运行在100A额定值以外,一次/二次仍是100/1.在机电式仪表中,存在最大量程的问题.互感器的额定变比存在适应仪表量程的问题.因而存在计算电流/电流互感器一次额定电流=70-80%限制.在采用了数显仪表后,由于数显仪表具有量程自动转换的功能,互感器变比不存在适应仪表量程的问题了.因此这个70-80%在数显仪表电路中,就没有任何意义了.在继电保护回路,当然也没有意义.在电流互感器的选择中,因为二次额定电流均按1A或5A设计.100/1500/11000/1显然1000/1能完全准确测量100A的电流.当然,根据互感 器的误差限.20P10或10P10100/1的也完全能准确测量500A的电流.所不同的就是,100/1的用在1000/1回路中,导线无法穿入磁芯孔中.二次电流运行在10A,二次线圈那怕选1.5平方的导线,也不存在安全问题.不过,配套的仪表,或继电器设备或其他附属设备额定设计1A,长期运行10A的电流就未必允许了.  好了朋友们今天的关于初中物理真题答案,高中物理真题答案,初中物理答案高中物理答,初一(七年级)上下册物理,我们就说到这里了有问题搜索关键词。www.16848.vcn tag