栏栅
170635kuttoumudlou9zgd.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 表01 水工建筑物外观质量评定表
填表说明
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。
1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。
表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。
2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。
参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。

3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。
4.评定等级标准。
测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。
合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算:
各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率
评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。
本例项次1建筑物外观尺寸,共检测12次,合格11次,合格率91.7%,评为二级。
本项标准分为12分,二级得分百分率为90%,因此,项次1得分为12×90%=10.8分,填写在项次1对应的二级处。项次2轮廓线顺直,共检测10次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10分,一级得分百分率为100%,因此项次2得分为10×100%:10分,将其填写在项次2相应的一级处。余此类推。

5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。
6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”.划掉,如本例项次

9、

10、

14、

18、22中均划掉了不执行的分数。
7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~7,9~16,18~20,22等项标
准分之和为118分),实得分是各项实际得分之和,本例为104.3分。得分率= 实得分应得分
×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=×100%=88.4 %。
8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人,质量监督2~3人)。
水利水电工程
表01       水工建筑物外观质量评定表
单位工程名称
施工单位
主 要 工 程 量
m3
评定日期
年  月  日


项   目



(分)
评定得分(分)
备  注
一级
100%
二级
90%
三级
70%
四级
0
1
建筑物外部尺寸
12
2
轮廓线
10
3
表面平整度
10
4
立面垂直度
10
5
大角方正
5
6
曲面与平面联结
9
7
扭面与平面联结
9
8
马道及排水沟
3(4)
9
梯步
2(3)
10
栏杆
2(3)
11
扶梯
2
12
闸坝灯饰
2
13
混凝土表面缺陷情况
10
14
表面钢筋割除
2(4)
15




宽度均匀、平整
4
16
竖、横缝平直
4
17
浆砌卵石露头情况
8
续表01


项   目



(分)
评定得分(分)
备 注
一级
100%
二级
90%
三级
70%
四级
0
18
变形缝
3(4)
19
启闭平台梁、柱、排架
5
20
建筑物表面
10
21
升压变电工程围墙(栏
栅)、杆、架、塔、柱
5
22
水工金属结构外表面
6(7)
23
电站盘柜
7
24
电缆线路敷设
4(5)
25
电站油气、水、管路
3(4)
26
厂区道路及排水沟
4
27
厂区绿化
8
合   计
应得      分,实得       分,得分率    %
外观质量评定组成员
单位
单位名称
职称
签名
项目法人
监理
设计
施工
运行管理
工程质量监督机构
核定意见:
核定人:(签名)加盖公章
年  月  日
注:量大时,标准分采用括号内数值。
说明:
(1)检测数量  全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。
(2)评定等级标准  测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,为一级。

合格率为90-99.9%时,为二级。合格率为70-89.9%时,为三级。
合格率<70%时,
为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。
每项评定得分按下式计算
各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率
(3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、
局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积5%者,
该项得分为0。
(4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。
水电工程
表01      水工建筑物外观质量评定表(例表)
单位工程名称
泄水闸工程
施工单位
中国水利水电第×工程局
主要工程量
混凝土25600m3
评定日期
×年×月×日
项次
项目
标准分
(分)
评定得分(分)
备注
一级
100%
二级
90%
三级
70%
四级
O
1
建筑物外部尺寸
12
10.8
2
轮廓线顺直
lO
10.0
3
表面平整度
10
9.0
4
立面垂直度
10
9.O
5
大角方正
5
3.5
6
曲面与平面联结平顺
9
8.1
7
扭面与平面联结平顺
9
9.0
8
马道及排水沟
3
/
9
梯步
2
2.0
10
栏杆
2
1.4
11
扶梯
2
1.8
12
闸坝灯饰
2
1.8
13
混凝土表面无缺陷
10
7.0
14
表面钢筋割除
2
1.8
15
砌体
宽度均匀、平整
4
3.6
16
勾缝
竖、横缝平直
4
3.6
17
浆砌卵石露头均匀、整齐
8
/
18
变形缝
3
2.1
19
启闭平台梁、柱、排架
5
4.5
20
建筑物表面清洁、无附着物
10
9.O
21
升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱
5
/
22
水工金属结构外表面
6
6.3
23
电站盘柜
7
/
24
电缆线路敷设
4(5)
/
25
电站油、气、水管路
3(4)
/
26
厂区道路及排水沟
4
/
27
厂区绿化
8
/
合计
应得118分,实得104.3分,得分率88.4%
表02房屋建筑安装工程观感质量评定表
填表说明
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。
1.本表是水利水电工程房屋建筑安装工程观感质量评定表。表中各项质量标准确定方法与表01同。

2.观感质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工、管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具备工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。

3.检测数量。室外和屋面全数检查。室内按有代表性的自然间抽查10%,且应包括附属房间及厅道等。

4.评定等级标准。抽查或全数检查的点(房间)均符合相应质量检验评定合格标准的,评为四级;其中:有20 9/6~49%的点(房间)达到优良标准者,评为三级;有50%~79%的点(房间)达到优良标准者,评为二级;有80%及其以上点(房间)达到优良标准者,评为一级。有不符合标准规定的点(房间)者,评为五级,并应处理。
5.表中带括号的标准分,表示工作量大时的标准分。
填表时,须将不执行的数据用“/”划掉,如本例项次

11、21.划掉了不执行的分数。
6.各项评定得分一该项标准分×该项得分百分数,计算结果小数点后保留一位,各项得分写在相应级别栏内。填写方法与表01相同。

7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~

14、18~

24、31~41等项标准分之和),实得分是各项实际得分之和,得分率=×100%,小数点后保留一位。
本例应得分100,实得分87.4分,得分率==87.4%。
8.表尾由各单位参加外观质量评定组的人员签名[施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位与总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人,质量监督2~3人]。
水利水电工程
表02        房屋建筑安装工程观感质量评定表
单位工程
名  称
分部工程
名  称
施工
单位
结构类型
建筑面积
m2
评定日期
年月日


项   目



(分)
评 定 得 分 (分)
备  注
一级
100%
二级
90%
三级
80%
四级
70%
五级
0
1




室外墙面
10
2
室外大角
2
3
外墙面横竖线角
3
4
散水、台阶、明沟
2
5
滴水槽(线)
1
6
变形缝、水落管
2
7
屋面坡向
2
8
屋面防水层
3
9
屋面细部
3
10
屋面保护层
1
11
室内顶棚
4(5)
12
室内墙面
10
13
地面与楼面
10
14
楼梯、踏步
2
15
厕浴、阳台泛水
2
16
抽气、垃圾道
2
17
细木、护栏
2(4)
18
门安装
4
19
窗安装
4
20
玻璃
2
21
油漆
4(6)
22





管道坡度、接口、支架、管件
3
23
卫生器具、支架、阀门、配件
3
24
检查口、扫除口、地漏
2
续表02


项   目



(分)
评  定  得 分 (分)
备 注
一级
100%
二级
90%
三级
80%
四级
70%
五级
0
25




管道坡度、支架、接口、弯管
3
26
散热器及支架
2
27
伸缩器、膨胀水箱
2
28




管道坡度、接口、支架
2
29
煤气管与其他管距离
1
30
煤气表、阀门
1
31






线路敷设
2
32
配电箱(盘、板)
2
33
照明器具
2
34
开关、插座
2
35
防雷、动力
2
36


风管、支架
2
37
风口、风阀、罩
2
38
风机
1
39


风管、支架
2
40
风口、风阀
2
41
空气处理室、机组
1
42


运行、平层、开关门
3
43
层门、信号系统
1
44
机房
1
合 计
应得     分,实得    分,得分率   %




建监
设理




监检
督测


说明:
(1)检查数量 室外和屋面全数检查。
室内按有代表性的自然间抽查10%,且应包括附属房间
及厅道等;
(2)评定等级标准 抽查或全数检查的点(房间)均符合相应质量检验评定合格标准的,评为
四级;其中:有20%-49%的点(房间)达到优良标准者,评为三级;有50%-79%的点(
房间)达到优良标准者,评为二级;有80%及其以上点(房间)达到优良标准者,评为一级。                     《水工建筑物外观质量评定表.电脑版点击下载文档可以下载此文章168资源分享社区》

https://www.16848.cn
168中文社区免费提供早教启蒙教育资料小学学习资料,中学作文教程,中学作文范文,中学作文写作技巧,中学学习资料,高中学习资料,人教版电子课本,外研版英语电子课本,人教版语文,人教版数学,人教版英语,,人教版物理片下载,小学作文教程,小学作文范文,小学作文写作技巧,电视剧资源,减肥瘦身食谱大全,主食配方,健康养生知识,孕产妇知识,天下美食菜谱大全,原创文学,宠物,美图欣赏,图文音画等各种免费网络教程资源,本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系资源分享站长,本站会及时删除侵权内容!资源分享社区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-11-28 13:52 , Processed in 1.410917 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 标签

快速回复 返回顶部 返回列表